防火门 GB12955-2024
7.7 机械力学性能
7.7.1 反复启闭耐久性能
按使用状态,将防火门试件安装在GB/T 29739规定的试验设备上进行试验。门扇开启、关闭为一次运行,运行周期为8s~14s,门扇开启角度为70°±5°,试验过程中检查并记录门扇的启闭情况,包括防火门各配件是否出现松动、脱落、严重变形、启闭卡阻等现象。
7.7.2 抗垂直荷载性能
按使用状态,将防火门试件安装在试验框架上,按GB/T 29049的规定对每个门扇(包括防火门门扇上设置的供人员临时通行的小门扇)进行试验,门扇开启角度为90°,施加垂直方向静荷载(F)为300N。测量并记录门扇卸载(180±5)s在垂直平面内的残余变形量;然后进行正常启闭试验,检查并记录门扇的启闭情况。
7.7.3 抗静扭曲性能
按使用状态,将防火门试件安装在试验框架上,按GB/T 29530的规定对每个门扇(包括防火门门扇上设置的供人员临时通行的小门扇)进行试验,施加水平方向静荷载(F)为250N。测量并记录门扇卸载(180±5)s的残余变形量;然后进行正常启闭试验,检查并记录门扇的启闭情况。
7.7.4 耐软重物体撞击性能
按使用状态,将防火门试件安装在试验框架上,按GB/T 14155的规定对每个门扇(包括防火门门扇上设置的供人员临时通行的小门扇)进行试验,软重物体撞击位置为防火门门扇关闭方向一侧面接近几何中心位置,软重物体下降高度为300mm,撞击次数为10次。检查并记录门的损坏情况,然后进行正常启闭试验,检查并记录门扇的启闭情况。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:7.6 配件性能
- 下一节:7.8 联动信号接收与反馈功能
