防火门 GB12955-2024
6.6 联动信号接收与反馈功能
6.6.1 安装有联动信号接收与反馈装置的疏散通道防火门,当防火门门扇处于未完全关闭状态时,应能输出警示信号。
6.6.2 未安装联动信号接收与反馈装置的疏散通道防火门,应预留相关安装接口。