防火门 GB12955-2024
6.5 机械力学性能
6.5.1 反复启闭耐久性能
按照表6规定的次数进行反复启闭耐久试验,防火玻璃及其他部件不应脱落,防火门框扇连接应正常,门扇应能正常启闭。
防火门门扇上设置的供人员临时通行的小门扇应按表6规定的疏散通道常闭防火门(Tb)的次数进行反复启闭耐久试验。

6.5.2 抗垂直荷载性能
每个门扇(包括防火门门扇上设置的供人员临时通行的小门扇)在300N垂直静荷载试验后,残余变形量不应大于3mm,防火门框扇连接应正常,门扇应能正常启闭。
6.5.3 抗静扭曲性能
每个门扇(包括防火门门扇上设置的供人员临时通行的小门扇)在250N静扭曲试验后,残余变形量不应大于5mm,防火门框扇连接应正常,门扇应能正常启闭。
6.5.4 耐软重物体撞击性能
在每个门扇(包括防火门门扇上设置的供人员临时通行的小门扇)关闭方向一侧面的接近几何中心位置,各承受10次30kg软重物体下降高度300mm的撞击试验后,门扇表面应无明显变形、损坏等现象,防火玻璃及其他部件不应脱落,防火门框扇连接应正常,门扇应能正常启闭。