防火门 GB12955-2024

6.2 尺寸偏差
6.2.1 材料厚度尺寸偏差
6.2.1.1 防火门门扇面板和门框使用钢板实际厚度与技术文件标示公称厚度的偏差应符合GB/T 708、GB/T 709的规定。
6.2.1.2 防火门使用玻璃实际厚度与技术文件标示公称厚度的偏差应符合GB 15763.1的规定。
6.2.1.3 防火门使用不燃无机复合板实际厚度与技术文件标示公称厚度的偏差应符合GB/T 25970的规定。
6.2.2 外形尺寸偏差
防火门外形实际尺寸与技术文件标示尺寸的偏差应符合表5的规定。