油浸变压器排油注氮灭火装置 XF835-2009
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1 排油注氮灭火装置 oil evacuation and nitrogen injection extinguishing equipment
具有自动探测变压器火灾,可自动(或手动)启动,控制排油阀开启排油泄压,同时断流阀能有效阻止储油柜至油箱的油路,并控制氮气释放阀开启向变压器内注入氮气的灭火装置。装置通常由消防控制柜、消防柜、断流阀、火灾探测装置和排油注氮管路等组成。
3.2 消防控制柜 fire control cabinet
能接收到气体继电器、火灾探测装置等信号,控制消防柜内相应部件动作,显示灭火装置的各种状态并能报警的电气柜。
3.3 消防柜 fire prevention cabinet
贮存氮气并控制氮气释放、排油泄压的执行装置。通常由具有氮气贮存、氮气减压、氮气释放、流量控制、油气隔离、排油等功能部件组成。
3.4 氮气释放阀 nitrogen discharge valve
接受到消防控制柜的启动信号后动作并能释放氮气的阀门。
3.5 贮存压力 storage pressure
贮存容器内按要求灌装氮气后,在20℃环境中容器内的平衡压力。
3.6 最大工作压力 maximum working pressure
贮存容器内按要求灌装氮气后,在装置最高使用温度下容器内的平衡压力。
3.7 最小工作压力 minimum working pressure
贮存容器内按要求灌装氮气后,在装置最低使用温度下容器内的平衡压力。
3.8 驱动器 actuator
安装在氮气释放阀、排油阀等部件上,驱动其动作的装置。
3.9 排油阀 oil draining valve
安装在排油管路上进行排油泄压的快开型阀门。
3.10 断流阀 shutter
正常情况下处于开启状态,变压器发生火灾时,能自动切断自储油柜的油流向变压器油箱的阀门。
3.11 油气隔离装置 oil-nitrogen isolation unit
用于隔离变压器油与氮气的密封装置。与氮气流动方向一致称为油气隔离装置的正向;反之称为油气隔离装置的反向。
3.12 排气组件 elimination unit
正常工作情况下,用以排泄泄漏的氮气,防止泄漏氮气误入变压器油箱的组件。
3.13 注氮强度 nitrogen injection rate
在变压器油箱排油口下沿水平截面上,油箱单位面积的注氮流量,L/(s·㎡)。
