设备及管道绝热技术通则 GB/T4272-2024
附录A(规范性)气凝胶绝热制品的导热系数
A.1 导热系数方程
A.1.1 平均温度(t)大于25℃且小于或等于600℃时,按公式(A.1)计算。

式中:
λ——导热系数,单位为瓦每米开尔文[W/(m·K)];
t——平均温度,单位为摄氏度(℃)。
A.1.2 平均温度(t)大于或等于-195℃且小于或等于25℃时,按公式(A.2)计算。
A.1.2 平均温度(t)大于或等于-195℃且小于或等于25℃时,按公式(A.2)计算。

式中:
λ——导热系数,单位为瓦每米开尔文[W/(m·K)];
t——平均温度,单位为摄氏度(℃)。
A.2 结果判定
以玻璃纤维为增强材料的气凝胶绝热制品的导热系数不应大于按导热系数方程公式(A.1)或公式(A.2)计算的结果,计算结果应保留3位有效数字。