设备及管道绝热技术通则 GB/T4272-2024
6.3 双层或多层结构的计算要求
6.3.1 选用一种绝热材料时,绝热层厚度应按单层绝热计算公式计算。
6.3.2 选用两种或多种绝热材料时,绝热层厚度应按双层或多层计算公式计算,其层间界面温度应在其相邻外层绝热层材料的最高或最低使用温度范围0.9倍以内。