设备及管道绝热技术通则 GB/T4272-2024

6.1 保温层厚度的计算要求
6.1.1 为减少保温结构散热损失的保温层厚度应按经济厚度的方法计算,并且其允许最大散热损失应满足表1或表2的规定。
只有在用经济厚度的方法计算无法满足本条规定或无条件使用经济厚度的计算公式时,可按允许最大散热损失计算。


6.1.2 设备及管道内介质在允许或指定温度降条件下输送时,保温层厚度应按热平衡方法计算。
6.1.3 为延迟管道内介质冻结、凝固的保温层厚度应按热平衡方法计算。
6.1.4 防止烫伤的保温层厚度应按表面温度计算。
6.1.5 保温保冷双重工况且选用同种绝热材料时,应取保温和保冷计算厚度的较大者;当选用复合材料时,总厚度应满足保温保冷双重要求。
6.1.6 除保温外,还有隔声要求的,选用同种保温材料时应取计算厚度中的较大者;选用复合材料时,总厚度应满足保温、隔声双重要求。
6.1.7 计算应按GB/T 8175的规定进行。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:6 绝热设计
- 下一节:6.2 保冷层厚度的计算要求
