建筑消防设施检测技术规范 GB/T44481-2024
6.8 消防炮和自动跟踪定位射流灭火系统
6.8.1 消防炮
6.8.1.1 查看外观,转动手轮,查看入口控制阀是否活动灵活、严密。
6.8.1.2 人工操作消防炮,查看其回转与仰俯角操作是否灵活,定位机构是否可靠。具有自动或远程控制功能的消防炮,根据设计要求检测消防炮的回转、仰俯与定位控制情况。
6.8.1.3 触发启泵按钮,查看消防泵的启动和信号反馈情况,记录消防炮入口的压力表数值。
6.8.2 自动跟踪定位射流灭火系统
6.8.2.1 使系统控制主机、现场控制箱处于手动控制状态,关闭被测灭火装置的检修阀,分别通过系统控制主机和现场控制箱,操作系统自动控制阀的开启、关闭,观察自动控制阀的启、闭动作及信号反馈情况;手动操作被测灭火装置(自动消防炮和喷射型自动射流灭火装置)进行俯仰和水平回转,观察灭火装置的动作情况;手动启动消防水泵,查看水泵启动及信号反馈情况。
6.8.2.2 使系统处于自动控制状态,在系统保护区内放置模拟火源,观察系统的探测、报警、灭火装置定位、消防水泵启动、自动控制阀动作情况及火灾现场视频实时监控和记录启动情况,查看相应的反馈信号。当检测场所不允许喷水时,可在试验前通过启闭相关阀门,控制消防水泵供水不进入系统。
- 上一节:6.7 消火栓系统
- 下一节:6.9 自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统
