建筑消防设施检测技术规范 GB/T44481-2024
6.6 消防给水设施
6.6.1 消防水池
6.6.1.1 查看消防水池的水位及保证消防用水不被他用的设施是否正常。
6.6.1.2 检查消防水池的补水设施是否完好并处于正常状态。
6.6.1.3 对于严寒和寒冷地区,查看消防水池及其相关附件的防冻设施是否完好。
6.6.1.4 查看就地水位显示装置及消防控制室或值班室的水池水位显示装置是否正常。
6.6.2 消防水箱
6.6.2 消防水箱
6.6.2.1 查看消防水箱的水位及保证消防用水不被他用的设施是否正常。
6.6.2.2 启动消防水泵后,查看水位是否上升。
6.6.2.3 对于严寒和寒冷地区,查看消防水箱及其相关附件的防冻设施是否完好。
6.6.2.4 查验水箱的补水设施。
6.6.2.5 查看就地水位显示装置及消防控制室或值班室的水箱水位显示装置是否正常。
6.6.2.6 核查露天设置的消防水箱的人孔、进出口水管阀门的保护措施。
6.6.2.7 查看细水雾灭火系统的储水箱进、出水口或控制阀前的过滤装置是否正常。
6.6.3 消防水泵
6.6.3 消防水泵
6.6.3.1 查验消防水泵的铭牌标识是否完整、清晰,规格、型号、性能指标是否符合设计要求。
6.6.3.2 查看水泵进出口的阀门、软接头、偏心变径管的位置、方向、顺序是否正确。
6.6.3.3 查看水泵阀门的标志,转动阀门手轮,检查阀门状态。
6.6.3.4 查看压力表、试水阀、防超压装置是否正常,有无损坏、锈蚀。
6.6.3.5 分别在泵房控制柜处和消防控制室启动消防水泵,查看消防水泵的运行及相关信号反馈情况。
6.6.3.6 按要求设置流量计,启动消防水泵,观察是否平稳运行,有无异常噪声、振动情况。启闭控制阀门,使待测消防泵以零流量、额定流量、1.5倍的额定流量出流,观察压力表,分别记录上述流量下对应的压力值,核对与设计文件或标准要求的符合性。
6.6.3.7 以备用电源切换方式和备用泵切换方式启动消防水泵,测量消防水泵投入正常运行的时间。
6.6.4 稳压泵及气压水罐
6.6.4 稳压泵及气压水罐
6.6.4.1 查看稳压泵和气压水罐的标识。
6.6.4.2 查看进出口阀门的开启程度,查看阀门标志牌。
6.6.4.3 查看气压水罐的容积、工作压力。
6.6.4.4 查验启泵与停泵的压力,查看稳压泵的运行情况。
6.6.5 消防水泵控制柜
6.6.5.1 查看消防水泵控制柜的按钮、指示灯及仪表是否正常,标识是否正确。
6.6.5.2 通过按钮手动操作启动和停止每台消防水泵,查看消防水泵的运行情况;使用应急机械启泵装置启动消防水泵,查看消防水泵的运行情况。
6.6.5.3 查看消防水泵控制柜的供电形式及状态。
6.6.5.4 手动操作切换主用和备用泵,模拟主用泵故障,并查看自动切换启动备用泵的情况,同时查看仪表及指示灯的显示情况。
6.6.6 水泵接合器
6.6.6 水泵接合器
6.6.6.1 查看是否有注明所属供水系统、供水范围和额定压力的固定标志牌。
6.6.6.2 转动手轮,查看控制阀是否常开,启闭是否灵活,止回阀方向是否正确。用消防车或室外消火栓等加压设施供水,查看系统压力的变化及阀门的密封情况。
6.6.6.3 用卷尺测量水泵接合器与室外消火栓或消防水池的距离。
6.6.6.4 对于严寒和寒冷地区,查看水泵接合器的防冻措施是否完好。
6.6.6.5 选择距离待测消防水泵接合器水力条件最不利的消火栓,在干管处设置流量计,关闭其他环路管,采用消防水泵进行充水试验,达到最不利竖管设计出流量,观察最不利消火栓处压力表数值。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:6.5 消防应急照明和疏散指示系统
- 下一节:6.7 消火栓系统
