建筑消防设施检测技术规范 GB/T44481-2024
5.18 消防电梯
5.18.1 设置在首层的消防电梯迫降按钮,应具有易碎透明保护罩;触发迫降按钮后,应能控制消防电梯下降至首层,此时其他楼层的控制按钮不能控制消防电梯停靠,只能在轿厢内控制。
5.18.2 轿厢内的专用对讲电话通话应正常、音质清晰。
5.18.3 电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60 s。
5.18.4 联动控制的消防电梯,应能由消防控制设备手动和自动控制电梯回落至首层或转换层,并能接收反馈信号。
5.18.5 消防电梯的防水功能应正常。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:5.17 防火分隔设施
- 下一节:5.19 消防救援口
