建筑消防设施检测技术规范 GB/T44481-2024
4.6 灭火设施
灭火设施的检测内容应包括消火栓系统、消防炮、自动跟踪定位射流灭火系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、细水雾灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、干粉灭火系统和灭火器等。各灭火设施的检测应包括以下内容:
a)消火栓系统的检测内容包括室内消火栓、消火栓按钮、室外消火栓及系统功能;
b)消防炮和自动跟踪定位射流灭火系统的检测内容包括控制装置、电(手)动阀门、启泵功能和系统功能;
c)自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统的检测内容包括报警阀组、水流指示器、压力开关、喷头、末端试水装置和系统功能;
d)细水雾灭火系统的检测内容包括储气和储水瓶组、控制阀组、喷头和系统功能;
e)泡沫灭火系统的检测内容包括泡沫液储罐、比例混合装置、泡沫产生器、泡沫消火栓(箱)、泡沫喷头和系统功能;
f)气体灭火系统的检测内容包括灭火剂和驱动气体的储存装置、喷嘴、气体灭火控制器和系统功能;
g)干粉灭火系统的检测内容包括干粉储罐、管道及阀门、喷嘴、驱动气体储瓶和系统功能。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:4.5 消防给水设施
- 下一节:4.7 防烟排烟系统
