建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准 JGJ/T46-2024
9.3 照明装置
9.3.1 照明灯具的金属外壳应与保护接地导体(PE)做电气连接,照明开关箱内应装设隔离开关、短路与过载保护电器和剩余电流动作保护器。
9.3.2 室外220V灯具距地面不应小于3m,室内220V灯具距地面不应小于2.5m。普通灯具与易燃物之间的距离不宜小于300mm;自身发热较高灯具与易燃物之间的距离不宜小于500mm,且不得直接照射易燃物。达不到上述安全距离时,应采取隔热措施。
9.3.3 路灯的每个灯具应单独装设熔断器保护,灯头线应做防水弯。
9.3.4 荧光灯具应采用吸顶安装或用吊链悬挂安装。荧光灯具的镇流器不得安装在易燃的结构物上。
9.3.5 钠、铊、铟等金属卤化物灯具距地面的安装高度宜在3m以上,灯线应固定在接线柱上,不得靠近灯具表面。
9.3.6 投光灯的底座应安装牢固,并应按需要的投光方向将枢轴拧紧固定。
9.3.7 螺口灯头及其接线应符合下列规定:
1 灯头的绝缘外壳应完好、无破损;
2 相线应接在与中心触头相连的一端,中性导体应接在与螺纹口相连的一端。
9.3.8 灯具内的接线应牢固,灯具外的接线应采用防水绝缘胶布包扎。
9.3.9 灯具的相线应经开关控制,不得将相线直接引入灯具接线端子。
9.3.10 对夜间影响飞机或车辆通行的在施工程及机械设备,应设置醒目的红色信号灯,其电源应由施工现场总电源开关的电源侧提供。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:9.2 照明供电
- 下一节:10 临时用电工程管理
