建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准 JGJ/T46-2024
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            3.1 一般规定
	3.1.1 施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220V/380V三相四线制低压电力系统,应符合下列规定:
	    1 应采用三级配电系统;
	    2 应采用TN-S系统;
	    3 应采用二级剩余电流动作保护系统。
	3.1.2 配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电装置,实行三级配电。
	3.1.3 配电系统宜使三相负荷平衡。220V或380V用电设备宜接入220V/380V三相四线制系统;单相照明线路宜采用220V/380V三相四线制单相供电。
  