建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准 JGJ/T46-2024
                
                
                
                    
                    
                
                
                    
1 总则
                
                 
                
	1.0.1 为贯彻国家安全生产的法律和法规,保障施工现场临时用电安全,防止触电和火灾等事故发生,促进建设事业发展,制定本标准。
	1.0.2 本标准适用于新建、改建和扩建的工业与民用建筑和市政基础设施施工现场临时用电工程中,电源中性点直接接地的220V/380V三相四线制低压配电系统的设计、安装、使用、维修和拆除。
	1.0.3 施工现场临时用电工程,除应执行本标准的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
 
   
  