电气火灾痕迹物证技术鉴定方法 第4部分:金相分析法 GB/T16840.4-2021
6.2 金相试样的制备
6.2.1 对提取的检材,应采用镶嵌法制成金相试样。对于具有熔痕的检材,宜采用冷镶嵌法制备金相试样。
6.2.2 采用冷镶嵌法制备时,先将检材放在底板上,再将模具罩住检材,然后将冷镶嵌材料调成的糊状混合物注入,待凝固、冷却后,去除模具得到镶嵌好的金相试样。
6.2.3 金相试样经粗磨、细磨后再进行抛光,必要时可进行手工精抛。
6.2.4 经抛光后的金相试样选择适当的侵蚀剂在室温下侵蚀,常用的侵蚀剂及侵蚀时间见表1。
6.2.5 经侵蚀后的金相试样,应先用清水冲洗或用酒精擦拭,再用吹风机吹干。
6.2.5 经侵蚀后的金相试样,应先用清水冲洗或用酒精擦拭,再用吹风机吹干。