电气火灾痕迹物证技术鉴定方法 第3部分:俄歇分析法 GB/T16840.3-2021
8.1 一次短路熔痕
碳(C)元素质量分数:9.0%~14.0%;氮(N)元素质量分数:3.5%~4.5%;氧(O)元素质量分数:3.0%~7.0%;铜(Cu)元素质量分数:75.0%~83.5%