电气火灾痕迹物证技术鉴定方法 第2部分:剩磁检测法 GB/T16840.2-2021
8.1 数据判定
8.1.1 检材为铁钉和铁丝等
8.1.1.1 测量的剩磁数据小于0.5mT,不作为发生短路或雷击的判据。
8.1.1.2 测量的剩磁数据大于0.5mT且小于1.0mT,作为判定发生短路或雷击的参考。
8.1.1.3 测量的剩磁数据大于1.0mT,作为发生短路或雷击的判据。
8.1.2 检材为铁管和钢筋等
8.1.2.1 测量的剩磁数据小于1.0mT,不作为发生短路或雷击的判据。
8.1.2.2 测量的剩磁数据大于1.0mT且小于1.5mT,作为判定发生短路或雷击的参考。
8.1.2.3 测量的剩磁数据大于1.5mT,作为发生短路或雷击的判据。
8.1.3 检材为杂散铁件
8.1.3.1 杂散铁件包含导线附近的铁棒、角铁、具有磁性的金属等。
8.1.3.2 测量的剩磁数据大于1.0mT,作为发生短路或雷击的判据。