铁路旅客车站设计规范 TB10100-2018(2024年版)
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            8.3 供暖
	8.3.1 铁路客站站房冬季供暖应符合下列规定:
	    1 累年日平均气温稳定低于或等于5℃的日数大于或等于90d的地区,铁路客站站房应设置供暖设施,并宜采用集中供暖。
	    2 有供暖需求的设备用房及管理用房可采用局部供暖。
	8.3.2 铁路客站站房热负荷计算应结合门斗及旅客流线确定。
	8.3.3 严寒、寒冷地区铁路客站站房的售票厅、集散厅、候车区(厅、室)宜采用低温热水地板辐射供暖。
	8.3.4 严寒地区铁路客站站房的主要出入口应设热空气幕;寒冷地区铁路客站站房的主要出入口宜设热空气幕;夏热冬暖、夏热冬冷地区铁路客站站房的主要出入口宜设空气幕。
	 
		条文说明
	
    
	8.3.1 本条依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012第5.1.2条制定。
	8.3.2 铁路客站站房出入口长期敞开,冷风侵入对站房内冷热负荷的影响较大。特别是地下站房,其候车模式与地铁不同,在严寒和寒冷地区,候车区考虑供暖,在不设置站台门的情况下,由于受列车活塞风影响,热量散失很大,故在计算热负荷时要考虑冷风侵入的影响。
	8.3.4 铁路客站站房主要出入口指进站集散厅、候车厅、售票厅的出入口。《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012第5.8.1条和第5.8.2条中规定“对严寒地区公共建筑经常开启的外门,应采取热空气幕等减少冷风渗透的措施;对寒冷地区公共建筑经常开启的外门,当不设门斗和前室时,宜设热空气幕”。因此,本条对热风幕的设置做了明确规定。
  