铁路旅客车站设计规范 TB10100-2018(2024年版)
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
            7.3 材料
	7.3.1 混凝土强度等级应符合下列规定:
	    1 耐久性按50年设计的主体结构,普通钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不宜低于C30,预应力混凝土结构的混凝土强度等级不宜低于C40。
	    2 耐久性按100年设计的主体结构,普通钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C35,预应力混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C40。
	    3 承轨层及其下部结构的混凝土强度等级不应低于C40。
	
		7.3.2 钢筋选用应符合下列规定:
	
		    1 承轨层及其下部结构的纵向受力普通钢筋宜采用HPB300、HRB400或HRB500钢筋,其性能应符合国家现行标准《铁路桥涵混凝土结构设计规范》TB 10092的规定;其他结构宜采用HPB300、HRB400、HRB500、HRBF400、HRBF500钢筋,其性能应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定。
	
		    2 预应力钢筋宜采用预应力钢丝、钢绞线、预应力螺纹钢筋。
	
		7.3.3 承轨层及其下部结构宜选用Q235q等级D及Q345q、Q370q、Q420q等级D、E的低合金桥梁用结构钢,其他结构的钢材宜选用Q235等级B、C、D碳素结构钢及Q345等级B、C、D、E低合金高强度结构钢。有可靠依据时可选用其他钢种和钢号。
		 
  