城镇燃气工程智能化技术规范 CJJ/T268-2017
4.4 信息平台及通信
4.4.1 信息平台应能支持智能应用的开发和集成,并应采用可扩展的架构。
4.4.2 信息平台建设应结合市场主流信息技术的发展方向。
4.4.3 信息平台应在集成部署上提供有效的高可用性集群策略。
4.4.4 信息平台的集成接入应满足安全性、完整性、高效性、时效性、容错性的要求。
4.4.5 信息通信应符合下列规定:
1 接口协议应保证传输内容的完整性、独立性、安全性;
2 关键站点和设备设施信息通信应具有冗余的信道。
条文说明
4.4.1 信息平台是各种智能应用系统集成的基础。智能应用系统的集成可以减少资源重复建设,避免信息不统一导致的智能分析决策失误等问题。采用可扩展的架构是适应未来发展的需要。信息平台给出统一的各类数据(例如实时数据、历史数据等)的接口规范,在应用开发时,开发方可根据接口规范从数据平台调取数据。
根据现行国家标准《基于网络的企业信息集成规范》GB/T18729的规定,企业信息集成在功能上的要求如下:
1 为企业信息集成提供高效、安全的网络与通信环境;
2 方便、灵活地集成新系统和遗产系统,并实现系统间的互操作;
3 在不同系统之间传递信息、并保证数据的完整性和一致性;
4 对企业产品生命周期内的各类信息实现统一管理,并使他们为企业及企业部门所共享,从而为并行工程提供协作环境;
5 为异种数据库的集成及互操作提供手段;
6 提供对各类信息的访问接口;
7 解决集成环境下,对业务过程的协调及管理。
企业信息集成的原则:独立性和模块化、互操作性、一致性、可扩展性、标准化、可移植性。
实现集成包括三个方面内容:信息集成、功能集成和过程集成。
实现企业信息集成的关键技术包括:通信技术、对象技术、信息技术、工作流技术、云技术等。
4.4.2 市场主流信息技术主要包括互联网十、物联网、云计算、大数据、SOA(面向服务架构,Service-Oriented Architecture)等。宜选择遵从SOA标准的信息平台。
4.4.3 高可用性集群(HA,High Available),是保证业务连续性的有效解决方案,以实现业务的不中断或短暂中断。
4.4.4 信息平台的集成接入是指各子平台纳入共享平台的过程。
4.4.5 本条规定了信息通信。
1 接口协议主要包括终端硬件和上位机之间的通信协议,信息平台和各个智能应用之间的数据交换协议等。
2 关键站点和设施应包括高中压系统的门站、储配站、调压站,以及大型LPG、LNG、CNG母站、供应站、加气站等。
目录
返回
上节
下节
条文说明