城镇燃气工程智能化技术规范 CJJ/T268-2017
4.1 一般规定
4.1.1 数据、信息平台及通信应根据城镇燃气供应系统发展规划、设备设施管理、气量调配、客户服务等方面信息化、智能化的需求进行规划建设。
4.1.2 数据管理应保证数据的保密性和可靠性。
4.1.3 数据、信息平台及通信建设应在满足安全的前提下支持信息共享。
条文说明
4.1.1 城镇燃气供应系统在发展规划、设备设施管理、气量调配、客户服务等方面信息化及智能化需求参见本规范的第6章。
4.1.2 数据可靠性包括了数据的一致性、完整性、标准性、准确性、及时性、易用性。
数据一致性通常指关联数据之间的逻辑关系是否正确和完整。而数据存储的一致性模型则可以认为是存储系统和数据使用者之间的一种约定。如果使用者遵循这种约定,则可以得到系统所承诺的访问结果。用于两调度中心的数据可由10M通讯光纤来传送,从而保证数据的一致性。
数据完整性要求实现数据在未经授权时不被修改、不被破坏等。重要的是,在传输、存储信息与数据的过程中,需要确保信息与数据不被未经授权而进行修改,或者数据在被修改后能够及时发现数据的变化。
数据标准性是指研究、制定和推广应用统一的数据分类分级、记录格式及转换、编码等技术标准的过程。在设备设施可靠性管理的数据中心建设时,应结合燃气设备设施管理的特点进行,可借鉴美国ArcGIS管线数据模型(ArcGIS Pipeline Data Model,简称APDM)和管线开放数据标准(Pipeline Open Da-tabase Standard,简称PODS)等管道数据模型。
数据准确性是指应准确而简洁地描述对象的主要特征。例如,巡检人员需要以管线数据为参考,确定巡检工作的路线、范围;维护工作人员需要一定精度的管线数据确定派工任务的“准确”位置。
数据及时性是在信息的时间价值上的体现,是对数据形成和提供的高速度、快节奏、强效率的要求。应在知道变更的24h之内可用。
数据易用性是指数据能够被访问和使用的程度以及易于被更新、维护和管理的程度的测量标准。
4.1.3 信息共享包括燃气供应系统内部共享,与其他燃气供应系统共享,与水、电等其他市政系统共享等。共享的前提是保障信息的安全,因此要梳理安全需求、评价安全等级、设计安全措施,应简化对接模式,建立稳定的数据接口和信息共享方式,数据对接双方均应采用国际标准单位,数据精度符合行业标准要求。本规定的信息安全主要包括不同信息的保护等级要求,及其相应的信息存储和信息传输安全要求,参见本规范第3.0.7条的条文及条文说明。