热泵型新风环境控制一体机 GB/T40438-2021
A.5.2.2 内循环输送空气的能力应按式(A.6)进行计算:
A.5 计算整理
A.5.1 制冷/制热模式
A.5.1.1 无室内循环风环控机制冷/制热量应按式(A.1)进行计算:

A.5.1.2 有室内循环风环控机制冷/制热量应按式(A.2)进行计算:

A.5.1.3 输送空气的能力应按式(A.3)进行计算:

A.5.1.4 制冷模式能效系数/制热模式能效系数应按式(A.4)进行计算:

A.5.1.5 式(A.1)~式(A.4)中参数的说明见表A.1。
A.5.2 内循环制冷/制热模式
A.5.2.1 内循环制冷/制热量应按式(A.5)进行计算:


A.5.2.3 内循环模式制冷/制热能效系数应按式(A.7)进行计算:

A.5.2.4 式(A.5)~式(A.7)中参数的说明见表A.1。
A.5.3 再热除湿模式
A.5.3.1 无室内循环风环控机再热除湿量应按式(A.8)进行计算:

A.5.3.2 有室内循环风环控机再热除湿量应按式(A.9)进行计算:

A.5.3.3 式(A.8)~式(A.9)中参数的说明见表A.1。
A.5.4 内循环再热除湿模式
A.5.4.1 环控机内循环再热除湿量应按式(A.10)进行计算:

A.5.4.2 式(A.10)中参数的说明见表A.1。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:A.4 数据记录
- 下一节:附录B(规范性)监控功能试验方法