热泵型新风环境控制一体机 GB/T40438-2021
7.7 热工性能
7.7.1 基本功能
7.7.1.1 新风热回收效率
在表2规定的测试工况下,应遵守GB/T 21087-2020规定的方法进行试验。
7.7.1.2 制冷量
在表2、表3规定的测试工况下,应遵守附录A规定的方法进行试验;如采用水(地)源热泵主机,热源侧水的温度和流量应遵守GB/T 19409规定的方法进行试验。
7.7.1.3 制冷消耗功率
在7.7.1.2测试时,应同步测试环控机的输入功率。
7.7.1.4 制热量
在表2、表3规定的测试工况下,应遵守附录A规定的方法进行试验;如采用水(地)源热泵主机,热源侧水的温度和流量应遵守GB/T 19409规定的方法进行试验。
7.7.1.5 制热消耗功率
在7.7.1.4测试时,应同步测试环控机的输入功率。
7.7.1.6 电热制热消耗功率
在表2规定的测试工况下,应遵守附录A规定的方法进行试验。
7.7.1.7 最大运行制冷
在表2、表3规定的试验工况和额定频率下,控制电压分别为额定电压的90%和110%,连续稳定运行1h后,停机3min,期间电压上升不超过3%,再启动运行1h,观察是否正常。
7.7.1.8 制冷低温运行
在表2规定的试验工况和额定新、排风量下,调整环控机在最容易结霜的状态,连续运行4h观察是否正常。
7.7.1.9 最大运行制热
在表2、表3规定的试验工况和额定频率下,控制电压分别为额定电压的90%和110%,连续稳定运行1h后,停机3min,期间电压上升不超过3%,再启动运行1h,观察是否正常。
7.7.1.10 凝露
在表2规定的试验工况下,连续稳定运行4h,观察凝露情况。
7.7.1.11 凝结水排除能力
在表2规定的试验工况下,在凝结水盘注满水后,连续稳定运行4h,观察凝结水排除能力。
7.7.1.12 自动除霜
在表2规定的试验工况下,连续运行两个完整的融霜周期或连续运行3h(试验的总时间应从首次除霜周期结束时开始),3h后首次出现除霜周期结束为止,应取其长者。
7.7.1.13 能效系数
在表2和表3规定的试验工况下,应遵守附录A规定的方法进行试验和计算。
7.7.2 选配功能
7.7.2.1 防冻
在表2规定的试验工况下,新风、回风开启,循环风关闭,逐渐降低新风温度,观察记录机组防冻保护装置开启动作时的新风温度;之后继续降低新风温度至-15℃,并稳定连续运行12h,结束后立即打开机组外壳检查热交换芯体结冰状态。
7.7.2.2 再热除湿量
在表2规定的试验工况下,应遵守附录A规定的方法进行试验。