热泵型新风环境控制一体机 GB/T40438-2021

7.1 试验条件
7.1.1 环控机应符合本文件第5章中的规定。
7.1.2 试验应在满足铭牌要求的额定电压和额定频率条件下进行。
7.1.3 环控机漏风率及空气动力性能试验应在新、回风温度14℃~27℃条件下进行;单位新风量耗功率测试应在新、排风等风量,且额定机外余压条件下进行。
7.1.4 环控机热工性能试验应在机外余压不低于额定值的90%下进行,试验工况应符合表2和表3的规定。


7.1.5 试验时参数允许偏差应符合表4的规定。

7.1.6 试验时各类测量仪器仪表应在计量检定有效期内,准确度应符合表5的规定。