热泵型新风环境控制一体机 GB/T40438-2021
5 一般要求
5.1 环控机应按本文件的规定,并按经规定程序批准的图纸和技术文件制造。
5.2 环控机的室外机结构应符合下列要求:
a)室外机外壳的强度和刚度应满足技术文件的要求;
b)室外机外壳的金属部分应采用防锈材质或做防锈处理,其他非金属材料应具有耐老化性能;
c)室外机箱体应具有防渗雨、防冻措施。
5.3 环控机的室内机结构应符合下列要求:
a)箱体应牢固,保温层与壁板应结合密实,应具有阻燃性,且无毒、无异味;
b)室内机应有相应措施确保冷凝水排出畅通;
c)风机应具有隔振措施;
d)热回收、净化功能段应设置检修门;
e)阀门应保证密闭性。
5.4 环控机送风机、循环风机和排风机宜为变转速风机。
5.5 环控机配置的空气过滤器应符合GB/T 14295的相关要求,送风口处过滤器效率级别不应低于GZ,新风口和回风口处过滤器效率级别不应低于C4级。
5.6 环控机应用于严寒和寒冷地区时,新风入口应设置防冻保护装置。
5.7 室内机与室外机连接管道应连接牢固,并应采用保温套管保护。
5.8 环控机线路连接应整齐牢固,并应有可靠的接地,电线穿孔和接插头应采用绝缘套管或其他绝缘保护措施。
5.9 环控机应具备可根据反馈参数调整运行工况的运行控制器,且电气控制元器件应动作灵敏、可靠。