干粉灭火系统及部件通用技术条件 GB16668-2010
附录T (规范性附录)干粉软管卷盘试验程序及样品数量
T.1 试验程序说明
T.1.1 试验序号
试验程序如下:
1) 外观(6.18.1);
2) 工作压力(6.18.2);
3) 密封要求(6.18.3):
4) 强度要求(6.18.4);
5) 转动性能(6.18.5);
6) 软管外观((6.18.7.1);
7) 软管工作压力(6.18.7.2);
8) 软管材料(6.18.7.3);
9) 软管强度要求(6.18.7.4);
10)软管超压要求(6.18.7.5);
11)软管耐低温性能(6.18.7.6)。
T.1.2 说明
上述试验编号在图T.1~图T.2中用方框中的数字表示,圆圈中的数字为试验所需的样品数。
T.2 试验程序图
试验程序图如图T.1~图T.2所示。

图 T.2 软管试验程序图
T.1.1 试验序号
试验程序如下:
