建材及装饰材料经营场馆建筑设计标准 JGJ/T452-2018
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
            5.4 消防设施
5.4.1 大型建材及装饰材料经营场馆的疏散通道、安全出口和营业区应设置自带电源集中控制型应急照明和疏散指示系统或自集中电源集中控制型应急照明和疏散指示系统;中型建材及装饰材料经营场馆的疏散通道和安全出口宜设置自带电源集中控制型应急照明和疏散指示系统或自集中电源集中控制型应急照明和疏散指示系统。
5.4.2 大型和中型建材及装饰材料经营场馆、总建筑面积大于500㎡的地下和半地下营业区应在通往安全出口的疏散通道地面上增设能保持视觉连续的灯光或蓄光疏散指示标志,且指示标志的载荷能力应与周围地面的载荷能力一致,防护等级不应低于IP54。
5.4.3 大型及中型建材及装饰材料经营场馆营业区内的电线电缆应选用低烟低毒阻燃型线缆。大型建材及装饰材料经营场馆的消防设备配电线路的干线及分支干线应采用矿物绝缘类不燃性电缆。建材及装饰材料经营场馆变配电所之间的电力电缆联络线宜采用矿物绝缘类不燃性电缆。
	
   
	5.4.4 大型和中型建材及装饰材料经营场馆的营业区,除消防设备及应急照明外,配电干线回路应设置防火剩余电流动作报警系统。小型建材及装饰材料经营场馆的营业厅照明宜设置防火剩余电流动作报警装置。
	5.4.5 建材及装饰材料经营场馆建筑的火灾自动报警系统设计应按国家现行标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116、《建筑设计防火规范》GB 50016、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16执行,并应符合下列规定:
1 营业区应选择智能型火灾探测器。在单一型火灾探测器不能有效探测火灾的场所,可采用复合型火灾探测器。高度大于12m的空间场所宜同时选择两种及两种以上火灾参数的火灾探测器,电气线路应设置电气火灾监控探测器,照明线路上应设置具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器。
1 营业区应选择智能型火灾探测器。在单一型火灾探测器不能有效探测火灾的场所,可采用复合型火灾探测器。高度大于12m的空间场所宜同时选择两种及两种以上火灾参数的火灾探测器,电气线路应设置电气火灾监控探测器,照明线路上应设置具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器。
	    2 大型建材及装饰材料经营场馆应设置公共安全应急联动响应系统。
	    3 广播系统应根据展厅空间合理选择和布置扬声器,宜配置背景噪声监测设备,并应根据背景噪声自动调节音量。广播系统与火灾应急广播系统合用时,广播系统应符合火灾应急广播的要求。
	
		5.4.6 仓储式营业区的消防给水设计应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974及《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084中对于仓库的要求。
	
		5.4.7 仓储式营业区建筑灭火器配置设计中的危险等级应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140中的严重危险级要求。
		条文说明
	
    
	5.4.1 在大型建材及装饰材料经营场馆的疏散通道、安全出口和营业区设置自带电源集中控制型系统或自集中电源集中控制型系统是保证人流快速疏散的必要条件,大型建材及装饰材料经营场馆的营业区由于空间人,柜台、展架等布置复杂,火灾时人群易慌乱,因此需要设置自带电源集中控制型系统或自集中电源集中控制型系统。中型建材及装饰材料经营场馆建议设置自带电源集中控制型系统或自集中电源集中控制型系统。
	5.4.2 由于大型和中型建材及装饰材料经营场馆及地下和半地下营业区人员密集,疏散难度高,应在疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的灯光或蓄光疏散指示标志,该标志是辅助疏散指示标志。
5.4.3 大型和中型建材及装饰材料经营场馆客流量大、人员密集,建材及装饰材料多,电线电缆如果采用不阻燃,或者非低烟低毒的线缆,一旦燃烧,各类线缆延燃快、毒性大,易造成人员的伤亡,所以电线电缆应选用低烟低毒阻燃型线缆。大型和中型建材及装饰材料经营场馆内人员密集,疏散相对困难,故火灾时,对消防设施运行的可靠性和持续性要求高。矿物绝缘电缆可耐连续操作温度高达250℃,可保证火灾时消防设施运行的可靠性和持续性。此条设置条件在现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016-2014相关规定基础上,取消了矿物绝缘类不燃性电缆的设置条件,提高了设置要求。各个配变电所之间的联络干线较长且可能跨越不同的防火分区,故建议采用矿物绝缘类不燃性电缆。
	
		5.4.4 大型和中型建材及装饰材料经营场馆的营业区照明、配电干线(除消防设备及应急照明外)回路,布线繁杂,不便于维护,设置剩余电流动作报警系统是防止发生电气火灾的必要措施。
	
		5.4.6 仓储式营业区是将仓库与商场的功能有机结合的一个组合建筑功能区,在消防设计时,应按最不利的建筑功能进行设计,确保人员生命和财产安全。
5.4.7 仓储式营业区内易燃、难燃及非燃性质的货物在实际工程中都会有储存,三种燃烧性质物品储存比例不一,且有的储存方式还会为高架货架,货物储存量较多,同时此区域人员来往也较多,为了保证人员安全,特将建筑灭火器配置设计中的危险等级提高为严重危险级。
5.4.7 仓储式营业区内易燃、难燃及非燃性质的货物在实际工程中都会有储存,三种燃烧性质物品储存比例不一,且有的储存方式还会为高架货架,货物储存量较多,同时此区域人员来往也较多,为了保证人员安全,特将建筑灭火器配置设计中的危险等级提高为严重危险级。
  
 目录
 返回
 上节
下节 
	
	
	 
	
	条文说明 
	 
	
                
				 
               
                
            