干粉灭火系统及部件通用技术条件 GB16668-2010
附录H (规范性附录)集流管试验程序及样品数量
H.1 试验程序说明
H.1.1 试验序号
试验程序如下:
1) 工作压力(6.9.1);
2) 材料(6.9.2 );
3) 强度要求(6.9.3);
4) 密封要求(6.9.4)。
H.1.2 说明
上述试验序号在图H.1中用方框中的数字表示,圆圈中的数字为试验所需的样品数。
H.2 试验程序图
试验程序图如图H.1所示。

图 H.1 集流管试验程序图
H.1.1 试验序号
试验程序如下:
1) 工作压力(6.9.1);
2) 材料(6.9.2 );
3) 强度要求(6.9.3);
4) 密封要求(6.9.4)。
H.1.2 说明
上述试验序号在图H.1中用方框中的数字表示,圆圈中的数字为试验所需的样品数。
H.2 试验程序图
试验程序图如图H.1所示。

图 H.1 集流管试验程序图