上海住宅设计标准 DGJ08-20-2019
7.3 排油烟道、排气道
7.3.1 厨房垂直排油烟道的断面,应根据所担负的排气量计算确定。厨房垂直排油烟道应有防止油烟回流和串烟的措施并能方便检修、清洗。
7.3.2 厨房垂直排油烟道应独立设置。出屋顶口应安装无动力风帽。
7.3.3 高层住宅厨房垂直排油烟道、卫生间排气道应采用不燃烧体,其耐火极限不应低于1.00h,每户排油烟口应有防火隔离措施。
7.3.4 厨房水平排油烟道的设计,应隐蔽、美观并有防止交叉污染的措施。
7.3.2 厨房垂直排油烟道应独立设置。出屋顶口应安装无动力风帽。
7.3.3 高层住宅厨房垂直排油烟道、卫生间排气道应采用不燃烧体,其耐火极限不应低于1.00h,每户排油烟口应有防火隔离措施。
7.3.4 厨房水平排油烟道的设计,应隐蔽、美观并有防止交叉污染的措施。