干粉灭火系统及部件通用技术条件 GB16668-2010
附录F (规范性附录)容器阀试验程序及样品数量
F.1 试验程序说明
F.1.1试验序号
试验程序如下:
1) 材料(6.6.1);
2) 工作压力(6.6.2);
3) 强度要求(6.6.3);
4) 超压要求(6.6.4):
5) 密封要求(6.6.5);
6) 工作可靠性要求(6.6.6);
7) 耐盐雾腐蚀性能(6.6.7);
8) 手动操作要求(6.6.8);
9) 标志(6.6.9)。
F.1.2 说明
上述试验编号在图F.1中用方框中的数字表示,圆圈中的数字为试验所需的样品数。
F.2 试验程序图
试验程序图如图F.1所示。

图 F.1 容器阀试验程序图
F.1.1试验序号
试验程序如下:
