干粉灭火系统及部件通用技术条件 GB16668-2010
附录D (规范性附录)释放阀试验程序及样品数量
D.1 试验程序说明
D.1.1 试验序号
试验程序如下:
1) 工作压力(6.4.3.1);
2) 材料(6.4.3.2);
3) 密封要求(6.4.3.3):
4) 强度要求(6.4.3.4);
5) 工作可靠性(6.4.3.5);
6) 耐盐雾腐浊性能(6.4.3.6)
D.1.2 说明
上述试验编号在图D.1中用方框中的数字表示,圆圈中的数字为试验所需的样品数。
D.2 试验程序图
试验程序图如图D.1所示。

图 D. 1 释放阀试验程序图
D.1.1 试验序号
试验程序如下:
