干粉灭火系统及部件通用技术条件 GB16668-2010
附录B (规范性附录)干粉贮存容器试验程序及样品数量
B.1 试验程序说明
B.1.1 试验序号
试验程序如下:
1) 外观质量(6.3.1);
2) 容器壁厚(6.3.2);
3) 水压强度(6.3.3);
4) 超压要求(6.3.4):
5) 密封要求(6.3.5);
6) 抗振性能(6.3.6);
7) 塑料和橡胶件的热稳定性(6.3.7);
8) 充装量(6.3.8);
9) 其他要求(6.3.9)。
B.1.2 说明
上述试验编号在图B.1中用方框中的数字表示,圆圈中的数字为试验所需的样品数。
B.2 试验程序图
试验程序图如图B.1所示。

图 B.1 干粉贮存容器试验程序图
B.1.1 试验序号
试验程序如下:
