建筑门窗工程检测技术规程 JGJ/T205-2010
附录D 门窗现场撞击性能检测
D.0.1 门窗现场撞击性能检测装置应包括支撑架、悬挂钢丝、撞击体和释放装置(图D.0.1)。

D.0.2 支撑架应牢固、稳定,可在检测现场临时搭设。
D.0.3 撞击体质量应为(30±1)kg,应采用直径350mm的球状皮袋内装干砂制成,且干砂应通过2mm筛孔筛选。悬挂的撞击体球状皮袋外缘距被检测门窗表面宜为20mm。
D.0.4 悬挂撞击体的钢丝绳宜为直径5mm的钢丝绳。
D.0.5 释放装置应能准确定位撞击体的提升高度,并应能保证撞击体的中心线和悬挂钢丝中心线在同一条直线上。
D.0.6 门窗撞击性能检测前,门窗扇应处于关闭状态。
D.0.7 撞击有效下落高度应按下式计算:

式中:
h——撞击体有效下落高度(m);
h——撞击体有效下落高度(m);
E——撞击能量,根据设计需要决定(N·m);
m——撞击体质量(kg)。
D.0.8 撞击点宜选择门窗扇中梃的中点、中框的中点、拼樘框中点等部位,采用安全玻璃的门窗也可选择面板中心部位作为撞击点。
D.0.9 门窗撞击试验开始前,应在门窗撞击点的另一侧设置安全措施,防止窗扇或玻璃脱落伤人。
D.0.10 门窗撞击性能检测应按下列步骤进行:
1 提升撞击体中心至设定撞击高度并处于静止状态。
2释放撞击体,撞击体下落撞击门窗撞击点一次。撞击后应防止撞击体回弹再次撞击。
3 试件撞击后应观察门窗变形、零部件脱落等状况。
D.0.11 门窗受撞击后不应有影响使用的永久变形和零部件脱落。
条文说明
D.0.2 悬挂撞击体的支撑架应足够牢固,不得影响检测结果。
D.0.5 本条保证门窗受到撞击体撞击时,悬挂装置、释放装置等对门窗无其他力的影响。
D.0.8 门窗薄弱处为受冲击后容易损坏或变形最大的部位。一般选择门窗扇中梃的中点,中横、中竖框的中点,拼樘框中点,门窗面板中心等部位。
D.0.11 门窗受撞击后应能吸收撞击能量,保持原有性能或在撞击力消失后恢复正常使用功能,无影响使用的永久变形。撞击力不应导致门窗零部件脱落,门窗面板应达到各自产品标准规定的撞击性能。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:附录C 门窗静载检测
- 下一节:本规程用词说明
