建筑门窗工程检测技术规程 JGJ/T205-2010
附录B 外门窗现场淋水检测
B.0.1 外门窗现场淋水检测装置应包括控制阀、压力表、增压泵、喷嘴和直径19mm水管等,且喷嘴喷出的水应能在被检门窗表面形成连续水幕。
B.0.2 现场淋水检测部位应包括窗扇与窗框之间的开启缝、窗框之间的拼接缝、拼樘框与门窗外框的拼接缝以及门窗与窗洞口的安装缝等可能出现渗漏的部位。
B.0.3 门窗现场淋水检测应按下列步骤和要求进行:
1 调节淋水水压。热带风暴和台风地区水压应为160kPa,非热带风暴和台风地区水压应为110kPa。
2 在门窗的室外侧选定检测部位,在距门窗表面0.5m~0.7m处,从下向上沿与门窗表面垂直的方向对准待测接缝进行喷水。喷淋时间应持续5min。
3 淋水的同时在窗室内侧观察有无渗漏水现象。当连续5min内未发现渗漏水时,可进入下一个待测部位。
4 依次对选定的部位进行喷淋。对有渗漏水出现的部位,应记录其位置。
条文说明
B.0.3 有时漏水并非一个部位,因此对所有接缝按顺序进行检测。检测顺序应依据从下向上的原则,可避免上部接缝检测的水从下部接缝渗入,干扰检测结果。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:附录A 红外热像仪检测外门窗框与墙体间密封缺陷
- 下一节:附录C 门窗静载检测
