建筑门窗工程检测技术规程 JGJ/T205-2010
3.1 检测分类
3.1.1 建筑门窗工程质量检测应包括门窗产品、洞口工程、门窗安装工程和门窗工程性能等。
3.1.2 门窗产品的检验应包括自检和进场检验。
3.1.3 洞口工程质量、门窗安装质量和门窗工程性能现场检测应包括自检、合格性检验和第三方检测。
3.1.4 既有建筑门窗性能的检测宜采取第三方检测。
条文说明
3.1.1 本条提出建筑工程中门窗工程的四个检测项目。
3.1.3 门窗工程性能的现场检测需要专用的仪器设备和检测技术,一般应委托第三方检测机构进行。
3.1.4 既有建筑门窗性能检测的全部检测项目可委托第三方检测机构实施,此时一般没有施工企业、门窗安装企业和监理单位等协助业主进行检验。