干粉灭火系统及部件通用技术条件 GB16668-2010
7.35 耐低温试验
试验软管的长度不应小于5m,将软管按实际使用的半径弯曲盘放在低温试验箱内。试验温度为系统最低工作温度,试验时间为24h。试验后进行相应试验并记录试验结果。