城市综合体消防技术标准 DG/TJ08-2408-2022
城市综合体消防技术标准
各有关单位:
由上海建筑设计研究院有限公司、上海建工集团股份有限公司主编的《城市综合体消防技术标准》,经我委审核,现批准为上海市工程建设规范,统一编号为DG/TJ 08—2408—2022,自2023年2月1日起实施。
本标准由上海市住房和城乡建设管理委员会负责管理,上海建筑设计研究院有限公司负责解释。
前言
上海市工程建设规范
城市综合体消防技术标准
Technical standard for fire protection of urban complexes
DG/TJ 08-2408-2022
主编单位:上海建筑设计研究院有限公司
上海建工集团股份有限公司
批准部门:上海市住房和城乡建设管理委员会
施行日期:2023年2月1日
上海市住房和城乡建设管理委员会文件
沪建标定〔2022〕453号
上海市住房和城乡建设管理委员会关于批准《城市综合体消防技术标准》为上海市工程建设规范的通知
上海市住房和城乡建设管理委员会
2022年9月9日
2022年9月9日
根据上海市住房和城乡建设管理委员会《关于印发<2020年上海市工程建设规范编制计划>的通知》(沪建标定〔2019〕752号)的要求,标准编制组在充分总结以往经验,结合新的发展形势和要求,参考国家、行业及本市相关标准规范和文献资料,并在广泛征求意见的基础上,编制了本标准。
本标准的主要内容有:总则;术语;基本规定;总平面布局;平面布局;特殊部位和空间;安全疏散、避难和消防救援;消防设施;施工、调试与验收;使用与维护。
各单位及相关人员在执行本标准过程中,如有意见和建议,请反馈至上海市住房和城乡建设管理委员会(地址:上海市大沽路 100号;邮编:200003;E-mail:shjsbzgl@163.com),上海市消防救援总队(地址:上海市中山西路229号;邮编:200051),上海建筑设计研究院有限公司(地址:上海市石门二路258号;邮编:200041;E-mail:isa@aisa.com.cn),上海市建筑建材业市场管理总站(地址:上海市小木桥路683号;邮编:200032;E-mail:shgcbz@163.com),以供今后修订时参考。
主编单位:上海建筑设计研究院有限公司
上海建工集团股份有限公司
参编单位:上海市消防救援总队
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司
华东建筑设计研究院有限公司
应急管理部天津消防研究所
上海市建工设计研究总院有限公司
上海市安装工程集团有限公司
上海建工一建集团有限公司
奥雅纳工程咨询(上海)有限公司
主要起草人:陈国亮 杨波 龚剑 寿炜炜 金达华 朱建荣 陈众励 党杰 陈继良 孙晔 王宗存 于亮 何焰 徐风 王美华 王薇 王彦杰 潘嘉凝 陈杰甫 魏永明 曹晴烨 王朔 孙晓乾 傅纵 栗新 王学军 张勤 方琪 赵桂兰
主要审查人:章迎尔 朱伟民 张锦冈 陈晓文 宗劲松 夏林 马哲
上海市建筑建材业市场管理总站
目录
返回
上节
下节