干粉灭火系统及部件通用技术条件 GB16668-2010
7.30 耐热和耐压试验
7.30.1 将喷嘴安装在高温试验箱内的管道上,喷嘴通过管道与处于室温下的标准干粉贮存容器相连。
7.30.2 标准罐是内装灭火剂10kg,充装量为0.65kg/L的椭球贮罐,贮罐应设补气系统,使喷嘴处压力符合6.17.6规定。
7.30.3 高温试验箱内温度为400℃±10℃,喷嘴在此温度下恒温5min,然后打开阀门,直到干粉喷完为止。观察并记录试验结果。
7.30.2 标准罐是内装灭火剂10kg,充装量为0.65kg/L的椭球贮罐,贮罐应设补气系统,使喷嘴处压力符合6.17.6规定。
7.30.3 高温试验箱内温度为400℃±10℃,喷嘴在此温度下恒温5min,然后打开阀门,直到干粉喷完为止。观察并记录试验结果。