干粉灭火系统及部件通用技术条件 GB16668-2010
7.28 时效试验
将燃气发生器在90℃±2℃温度试验箱中放置90d。取出后立即进行最小发火电流条件下的动作可靠性试验,试验样品数量为5具。观察并记录试验结果。