建筑物移动通信基础设施工程技术标准 GB51456-2023
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            4.4 远端设备间
4.4.1 远端设备间宜靠近信号覆盖区域中心位置设置,可与建筑物弱电间(井)合建。
	
   
	4.4.2 建筑物宜每3000㎡建筑面积设置1个远端设备间。
	4.4.3 远端设备间预留的壁挂设备的墙体面积不宜小于6㎡,墙面净宽度不宜小于2m,壁挂设备区域正前方应预留不小于0.8m的维护操作空间。
		条文说明
	
    4.4.1 远端设备间内安装的移动通信网络设备数量相对较少,可与建筑物弱电间(井)合建,共用弱电间(井)的空间,如遇安全要求较高的情况,可单独设置远端设备间。为均匀分布移动通信信号、减少线缆长度带来的信号损耗,机房尽量设置于信号覆盖区域中心位置。
	
	4.4.2 根据目前各家电信业务经营者室内覆盖的建设方案,为保证覆盖需求,每个远端设备间所覆盖的建筑面积宜为3000㎡。
	4.4.3 远端设备间内的移动通信网络设备的主要安装方式为壁挂安装,综合考虑多家电信业务经营者的设备数量,对墙面面积有一定的要求。远端设备间内的设备安装可按图5布局。

	图5 远端设备间设备布置示意图
  