干粉灭火系统及部件通用技术条件 GB16668-2010
7.21 压力显示器交变负荷试验
将压力显示器安装在交变负荷试验台上。调整交变频率、交变幅度,然后进行1000次的交变试验,观察并记录试验结果。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:7.20 示值基本误差检验
- 下一节:7.22 信号反馈装置触点接触电阻试验
