干粉灭火系统及部件通用技术条件 GB16668-2010
7.17 绝缘电阻试验
试验采用绝缘电阻测试仪(也可用兆欧表或摇表),试验电压直流500V,测量范围0Ω〜500MΩ。测试时应保证触点接触可靠,试验引线间绝缘电阻足够大,观察并记录试验结果。