青海省电化学储能电站消防设施要求 DB63/T2286-2024
5.9 灭火器等消防器材
5.9.1 电化学储能电站灭火器的配置应符合GB 55036和GB 50140的规定,且与配置场所的火灾种类和危险等级相适应。
5.9.2 灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不应影响人员安全疏散。当确需设置在有视线障碍的设置点时,应设置指示灭火器位置的醒目标志。
5.9.3 电化学储能电站应在电站内配置不少于2套正压式空气呼吸器,放置在专用设备柜内,定期检查,确保完好可用。