干粉灭火系统及部件通用技术条件 GB16668-2010
7.8 安全阀整定压力
试验系统布置与安全阀的密封试验相同。升高阀进口压力,当压力达到开启压力的90%以后,升压速度不应大于0.01MPa/s,观察并记录安全阀的开启压力。