上海市既有建筑改造工程消防技术指南(2024年版)
前言
为贯彻落实《中华人民共和国消防法》《建设工程消防设计审查 验收管理暂行规定》(住建部令第 58 号)《上海市建设工程消防设 计审查验收管理办法》(沪住建规范〔2023〕18 号),解决既有建 筑改造工程消防设计中的难点问题,推动实施城市更新,上海市住房 和城乡建设管理委员会联合市消防救援总队结合本市既有建筑改造 工程消防设计工作实际,组织有关单位经过调查研究,并在广泛征求 意见和试点的基础上,制定本指南。
本指南由上海市住房和城乡建设管理委员会归口管理及负责技 术解释。各地区在试行过程中如有意见或建议,请反馈至上海市住房 和城乡建设管理委员会质量安全监管处(消防审查验收处)(地址: 上海市黄浦区大沽路 100 号)。
本指南自2024 年3月1日起执行。
本指南共分七个部分,主要内容包括:总则、基本规定、火灾风 险和改造可行性评估、建筑设计、消防给水设施、防烟和排烟设施、 消防电气。
主编单位:上海市住房和城乡建设管理委员会 上海市消防救援总队
参编单位:华东建筑设计研究院有限公司
上海建科检验有限公司
上海建筑设计研究院有限公司
同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司
上海市建设工程勘察设计管理事务中心
杨浦区建设和管理委员会
虹口区建筑业管理中心
徐汇区建设工程质量监督站
中国建筑科学研究院建筑防火研究所上海研究院
上海建科消防技术有限公司
上海增徳防火技术咨询服务有限公司
编委会主任:裴晓 谈迅
编委会副主任:李宜宏 刘菲 缪鹏飞 杨波 高月霞
主要起草人:杨波 王薇 党杰 寿炜炜 徐扬 沈育祥 高月霞 朱 学锦 李云贺 徐凤 王斌 陈杰甫 李旻 朱鸣 马哲 孙晔 赵津 朱小 彤 曹晴烨 浦昊 胡杰 冯静慧 吴帆 焦玲玲 邢利 孟岚 张军 叶骏 滕嘉乐 于琳 王渊 张瑞金
主要审查人:阚强 高小平 瞿革 张锦冈 宗劲松 杨丙杰 朱伟民 王浚强 朱蕾
