干粉灭火系统及部件通用技术条件 GB16668-2010
7.7 振动试验
将被测样品以直立状态紧固在振动台的夹紧装置中,启动振动台。试验时,应按X、Y、Z三个垂直坐标轴线方向依次改变振动方向进行试验。试验条件如下:
a) 位移幅值:0.8mm;
b) 频率:20Hz;
c) 振动时间:每个方向2h。
a) 位移幅值:0.8mm;
b) 频率:20Hz;
c) 振动时间:每个方向2h。