陕西电动汽车储能充电站设计规范 DB61/T1758-2023
7.7 视频安全监控系统
7.7.1 视频安全监控系统的配置应根据电站规模、重要等级以及安全管理要求确定。
7.7.2 视频安全监控系统宜按有、无人值班管理要求布置摄像监视点,应实现对功率变换系统、电池、一次设备、二次设备、站内环境等进行监视。
7.7.3 应与站内监控系统通信,并可通过专用数字通道实现监控。
7.7.4 宜能够接受站内时钟同步系统对时,且应保证系统时间一致。