陕西电动汽车储能充电站设计规范 DB61/T1758-2023
6.5 站用电源及照明
6.5.1 应根据电站的定位、重要性、可靠性要求等条件确定。电站宜采用单回路供电。采用双回路供电时,宜互为备用。
6.5.2 站用电的设计,应符合现行国家标准GB 50054的规定。
6.5.3 电气照明的设计,应符合国家现行标准GB50034、GB 50582和DL/T5390的规定。
6.5.4 照明设备安全性应符合国家现行标准GB 19517的规定;灯具与高压带电体间的安全距离应满足现行行业标准DL5009.3的要求。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:6.4 电气设备布置
- 下一节:7 系统及电气二次
