陕西电动汽车储能充电站设计规范 DB61/T1758-2023
5.2 功率变换系统
5.2.1 功率变换系统交流侧电压宜从表1的标准值中选取。
表1 交流侧电压


5.2.2 功率变换系统的额定功率宜从表2的标准值中选取。
表2 额定功率


5.2.3 功率变换系统功能、性能要求应与储能单元需求相匹配,并应符合下列要求:
a)应具备并网充电、并网放电、离网放电三种基本功能;
b)应具有有功功率连续可调功能;
c)应具有无功功率调节能力;
d)应具备低电压穿越能力。
5.2.4 功率变换系统的功能应符合下列要求:
a)应采集功率变换系统交、直流侧电压、电流等模拟量和装置正常运行、告警故障等开关量信息;
b)应接收电池管理系统上送的电池电压、温度、计算电量等模拟量和故障告警等开关量保护、联合控制所需信息;
c)应完成装置运行状态的切换及控制逻辑,且应包括功率变换系统的启停、控制方式的切换、运行状态的转换;
d)应具备保护功能,确保各种故障情况下的系统和设备安全。功率变换系统保护配置宜符合表3的规定;
表3 功率变换系统保护配置


e)宜支持IEC61850、IEC60870-5-104、CAN或Modubs TCP/IP通信,并应能配合监控系统及电池管理系统完成储能单元的监控及保护。
5.2.5 在额定运行条件下,功率变换系统的效率应符合GB 51048的要求。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:5.1 储能单元
- 下一节:5.3 电池及电池管理系统
